~電源自動切換開關﹝A.T.S﹞規範~ |
1.1
| 負載切換開關採用雙投機構型或斷路器型,附機械及電子連鎖控制裝置。
|
|
1.2
| ﹝TDNE﹞從正常電源切換到緊急電源
|
|
|
|
|
| 當台電電源停電,發電機起動電壓建立後,斷電器開始計時,將正常電源切換為
|
| 緊急電源側繼續供電,其切換時可調範圍為0-60秒。
|
|
|
|
1.3
| ﹝TDEN﹞從緊急電源回切到正常電源
|
|
|
|
|
| 當台電電源恢復供電或恢復穩定後,繼電器自動回切負載由台電側繼續供電,其
|
| 切換時間為0-60秒可調。
|
|
|
|
|
|
1.4
| ﹝TDEC﹞引擎冷卻延時停機
|
|
|
|
|
|
| 當台電電源恢復供電,並切換完成後,能自動延時使引擎在無負載狀況下冷卻停
|
| 機,其可調整停機時間為0-180秒。
|
|
|
|
|
|
1.5
| ﹝TDES﹞引擎起動延時繼電器
|
|
|
|
|
|
| 當台電電源停電或產生不規則時,必須能自動起動發電機,其起動時間為 0-60 秒可
|
| 調。
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6
| 自動復歸
|
|
|
|
|
|
|
|
| 引擎冷卻停機後自動復歸為常態,待命下一次之動作。
|
|
|
|
1.7
| 三段式選擇開關:
|
|
|
|
|
|
|
| 1.7.1、 AUTO 自動位置 : 台電停電時,能指令發電機起動並將負載切換至發電使
|
| 用,當正常電源恢復時,能將負載切換回台電側,並令發電機停機。
|
|
| 1.7.2、 MAX 停 (手動) 位置 :此位置發電機需手動起動與停機,切換部份也需手動
|
| 操作。
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.7.3、 TEST 試車位置 :即﹝無負載試車﹞發電機起動,而不將負載切換至發電機
|
| 側,但此時台電異常,必須自動將負載切換至發電機側及正常電源恢復時換至台
|
| 電側。
|
|
|
|
|
|
|
|
1.8
| 指示燈﹝PILOT LIGHTS﹞
|
|
|
|
|
|
| 1.8.1、緊急電源負載指示燈﹝紅色﹞
|
| 1.8.3、負載指示燈(黃色)
|
|
| 1.8.2、正常電源負載指示燈﹝綠色﹞
|
| 1.8.4、設定TIME視窗,以利計算時間
|
1.9
| 引擎起動接觸點﹝ENGINE START CONTACTS﹞
|
|
|
|
| 是用在控制發電機引擎的起動點上。
|
|
|
|
|
1.10
| 操作把手
|
|
|
|
|
|
|
|
| 需附一只操作把手,供電氣控制線路故障時,手動之操作。
|
|
|
1.11
| 數字式微處理型控制單元
|
|
|
|
|
|
| 控制模組皆在同一片電路板上,本積體電路須採用精密度電子零件一體成型,可
|
| 防塵、防潮,並安裝於鐵盒內;經由控制面板上即可設定操作及使用、並可觀看
|
| 控制情形。此控制裝置需為數字式微處理型、並不可以以拼裝方式組立。
|
|