電源自動切換開關﹝A.T.S﹞規範 | ||||||||
一、本電源自動切換開關具備之功能 | ||||||||
﹝1﹞ | 負載切換開關採用雙投機構型或斷路器型,附機械及電子連鎖控 | |||||||
制裝置。 | ||||||||
﹝2﹞ | 引擎起動延時繼電器﹝TDES﹞ | |||||||
當台電電源停電或產生不規則時,必須能自動起動發電機,其起 | ||||||||
動時間為1-30秒以上可調。 | ||||||||
﹝3﹞ | 從正常電源切換到緊急電源﹝TDNE﹞ | |||||||
當台電電源停電,發電機起動電壓建立後,斷電器開始計時,將 | ||||||||
正常電源切換為緊急電源側繼續供電,其切換時可調範圍為1-30 | ||||||||
秒。 | ||||||||
﹝4﹞ | 從緊急電源回切到正常電源﹝TDEN﹞ | |||||||
當台電電源恢復供電或恢復穩定後,繼電器自動回切負載由台電 | ||||||||
側繼續供電,其切換時間為1-30秒可調。 | ||||||||
﹝5﹞ | 引擎冷卻延時停機﹝TDEC﹞ | |||||||
當台電電源恢復供電,並切換完成後,能自動延時使引擎在無負 | ||||||||
載狀況下冷卻停機,其可調整停機時間為1-3分。 | ||||||||
﹝6﹞ | 自動復歸 | |||||||
引擎冷卻停機後自動復歸為常態,待命下一次之動作。 | ||||||||
﹝7﹞ | 三段式選擇開關為單一選擇元件以足操作之簡單化 | |||||||
1、AUTO自動位置:台電停電時,能指令發電機起動並將負載切 | ||||||||
換至發電機側使用,當正常電源恢復時,能將負載切換回台電側 | ||||||||
,並令發電機停機。 | ||||||||
2、MAX停(手動)位置:此位置發電機需手動起動與停機,切換部 | ||||||||
份也需手動操作。 | ||||||||
3、TEST 試車位置:即﹝無負載試車﹞發電機起動,而不將負載 | ||||||||
切換至發電機側,但此時台電異常,必須自動將負載切換至發電 | ||||||||
機側及正常電源恢復時換至台電側。 | ||||||||
﹝8﹞ | 指示燈﹝PILOT LIGHTS﹞緊急電源負載指示燈﹝紅色﹞,正常 | |||||||
電源負載指示燈﹝綠色﹞。 | ||||||||
﹝9﹞ | 引擎起動接觸點﹝ENGINE START CONTACTS﹞ | |||||||
是用在控制發電機引擎的起動點上。 | ||||||||
﹝10﹞ | 操作把手:需附一只操作把手,供電氣控制線路故障時,手動之 | |||||||
操作。 | ||||||||
| ||||||||||||||||||
轉換開關狀態的轉換,可通過轉換開關的接線端子,由弱電開關或繼電器接點的分 | ||||||||||||||||||
合實現,如下圖: | ||||||||||||||||||
控制關係 | 控制接線: | |||||||||||||||||
控制接點狀態 | 主開關狀態 | K0•K2:控制接點 轉換開關接線端子 | 22 20 18 16 SOMMON POS i POSO POS II K0 K1 K2 | |||||||||||||||
K1 閉合 | I | |||||||||||||||||
K0 閉合 | O | |||||||||||||||||
K2 閉合 | II | |||||||||||||||||
說明:1.主開關狀態定義見表2 | ||||||||||||||||||
轉換開關總切換時間 | ||||||||||||||||||
該時間指從弱電控制接點閉合,到主開關分合狀態完成所需時間,其中包括驅動電機 | ||||||||||||||||||
儲能時間。事實上,為了提高消滅電弧的能力,主開關觸頭的分合過程,都是在極短 | ||||||||||||||||||
的瞬時間完成的。 | ||||||||||||||||||
額定值 | 250A | 400A | 630A | 800A | 1250A | 1600A | 2500A | 3150A | ||||||||||
全過程轉換時間 | 1.2S | 1.3S | 1.3S | 1.9S | 1.9S | 1.9S | 2.5S | 2.5S | ||||||||||
(I-O-II或II-O-I) | ||||||||||||||||||
分段時間 | 0.7S | 0.7S | 0.7S | 1S | 1S | 1S | 1.3S | 1.3S | ||||||||||
(I-O或II-O) | ||||||||||||||||||
*驅動電機工作電壓為220V.AC時的參數 | ||||||||||||||||||
轉換開關驅動電機工作電壓及功率 | ||||||||||||||||||
工作電壓訂貨時需註明選用工作電壓) | 直流:24V,48V,110V | 交流:110V,220V | ||||||||||||||||
工作功率: | ||||||||||||||||||
額定值 | 250-630A | 800A-3150A | 14 12 10 8 PI PO PII | 6 4 2 PB II PB I | ||||||||||||||
直流 | 啟動時 | 2000W | 2000W | |||||||||||||||
24V-110V | 正常 | 250W | 400W | |||||||||||||||
交流 | 啟動時 | 2000VA | 2000VA | |||||||||||||||
110V-220V | 正常 | 350VA | 350VA | |||||||||||||||
*圖3:轉換開關接線 | ||||||||||||||||||
由於驅動電機的工作電壓可以有多種選擇,使其可以用於多種應用領域。 | ||||||||||||||||||
轉換開關提供兩組信號接點端子,供使用者選用。(見圖3) | ||||||||||||||||||
信號接點狀態與主開關狀態的相互關係: | 分 合 | |||||||||||||||||
主開關 | ||||||||||||||||||
主開關II | ||||||||||||||||||
PB I | ||||||||||||||||||
PB II | ||||||||||||||||||
PI | ||||||||||||||||||
PO | ||||||||||||||||||
PII | ||||||||||||||||||
歡迎光臨 高達電機有限公司 遠端監控盤、配電盤,配電工程.水電工程 發電機ats.開關箱.設計安裝 02-85217727 (http://kt-ats.freebbs.tw/) | Powered by Discuz! 5.0.0 |